Четверг, 28.03.2024, 16:41
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 11
  • 1
  • 2
  • 3
  • 10
  • 11
  • »
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Обсуждение программ сайта "Проектирование газоснабжения" » Программа расчет жалюзийной решетки. (Обсуждение программы)
Программа расчет жалюзийной решетки.
proekt-gazДата: Пятница, 10.10.2008, 08:42 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Обсуждаем.
Скачать программу
 
 
mariamДата: Пятница, 10.10.2008, 10:02 | Сообщение # 2
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за расчет.Но в расчете допущена ошибка. Для естественной вентиляции котельной необходим 3х кратный воздухообмен, а у вас однократный.При расходе газа на горение кроме теоретически необходимого количества воздуха для сжигания природного газа =9,5 я учитываю еще и коэф. избытка воздуха за колтлами=1,35.Температура воздуха. поступающего в топки для нормальной работы горелки д.б. 20град., поэтому учитывается еще перепад по температуре 273+20/273(ну если не требуется подогрева -то этот коэф.=1). А потом вы учитываете только живое сечение решетки, без учета жалюзей.Этот коэф.зависит на сколько повернуты жалюзи. cool Все равно спасибо. что вы работаете.
 
 
proekt-gazДата: Пятница, 10.10.2008, 10:13 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Первый блин как всегда комом. Раньше такой расчет проходил. Я конечно не имею ввиду ошибку с трехрактным воздухообменом.
Если Вам не сложно сбросьте на форум образец расчета, в следующей версии будет все доработано.
 


proekt-gazДата: Пятница, 10.10.2008, 10:29 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Ошибка с трехратным воздухообменом исправлена, качайте программу заново.
 
 
SamoletДата: Пятница, 10.10.2008, 11:14 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Riga
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Какая хорошая вещь! Одна просьба, нельзя ли сделать возможность ввода коэффициентов перед расчетом. К примеру у нас в Латвии в стандарте записано потребное количество воздуха для горения, это 4м.куб на 1kW мощности котла и четырехкратный воздухообмен в помещении.
А так конечно все прекрасно, хоть вы радуете в это кризисное время :-)))
 
 
hardmaxДата: Пятница, 10.10.2008, 11:15 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тоже не факт. В газовых и остальных снипах трехкратный воздухобмен нужен только для котельныъ с постоянным присутствием персонала. И только пожарные правила обязуют. Уже несколько раз просто инспектора заворачивали проекты, где сделан 3-х кратный воздухообмен. Говорят-необоснованно. Но по мне - лучше больше smile
За прогу спасибо
 


proekt-gazДата: Пятница, 10.10.2008, 11:17 | Сообщение # 7
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Ладно, соберу предложения, будет новая версия с изменениями.
 
 
NetstroiДата: Пятница, 10.10.2008, 12:00 | Сообщение # 8
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город: Николаев
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ДБН (Ураина)
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща¬ется отопительное газовое обору-дование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; при-ток - в объеме вытяжки плюс дополнитель¬ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из поме-щения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом;

Нужно еще учесть в программе функцию "учитывать, не учитывать" воздух для горения газа.... так как часто ставят котлы с зак. кам. сгорания..


Админ сайта netstroi.ru

Сообщение отредактировал Netstroi - Пятница, 10.10.2008, 12:19
 
 
proekt-gazДата: Пятница, 10.10.2008, 15:32 | Сообщение # 9
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Quote (Netstroi)
Нужно еще учесть в программе функцию "учитывать, не учитывать" воздух для горения газа.... так как часто ставят котлы с зак. кам. сгорания..

Действительно.
 


kulekДата: Суббота, 11.10.2008, 09:40 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: МО Краснознаменск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Во всей литературе видел только 3-хкратный воздухообмен. А на горение кубометра газа мы берем 11 кубометров в-ха.
"Учитывать-не учитывать" - отличное замечание smile
 
 
proekt-gazДата: Суббота, 11.10.2008, 09:46 | Сообщение # 11
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Quote (kulek)
А на горение кубометра газа мы берем 11 кубометров в-ха.

В проекте все же лучше будет расписать откуда берется цифра 11 wink
Например 9,5 (необходимое количество воздуха для горения) умножить на 1,16 (коэффициент избытка воздуха) = 11м3
В следующей версии программы все это будет.
 
 
allyapinДата: Суббота, 11.10.2008, 15:47 | Сообщение # 12
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 1
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (kulek)
Во всей литературе видел только 3-х кратный воздухообмен.

"Технические условия по устройству и эксплуатации крышных котельных на природном газе" требуют естественную вентиляцию не менее 1,5 крат.
При всём этом необходимо учитывать тепловыделения в котельной. Если для борьбы с тепловыделениями необходим больший воздухообмен, то необходимо брать его при расчёте.
Если у кого есть программа по расчёту вентиляции по тепловыделениям, хотелось бы ознакомится с ней.


Сообщение отредактировал allyapin - Суббота, 11.10.2008, 15:48
 


alusДата: Четверг, 16.10.2008, 11:30 | Сообщение # 13
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Действительно расчет отопления и вентиляции котельного зала, куда входит площадь открываемых фрамуг или жалюзийных решеток, несколько сложнее. расчет ведется по трем режимам: зимний, переходной, летний. Летом больше тепловыделений (от труб, от двигателей насосов, от солнца, людей и т.д.) воздухообмен больше и площадь решеток тоже, но можно использовать окна. Зимой меньше. Еще расчеты зависят от внутренних температур, которые обусловлены наличием, неналичием персонала. Правы и те кто говорит о подсосе в тракте дымовых газов, но это не во всех котельных. ведь котельные все разные: бытовые, малой мощности, средней, большой.
Представленный расчет для котельных крышных, популярных, без персонала. когда воздух засасывается через решетку, у которой стоит воздушно-отопительный агрегат.
Таблицу тепловоздушных балансов котельного зала можно увидеть в любом типовом проекте на котельную.

Добавлено (16.10.2008, 11:30)
---------------------------------------------
Посмотрел новую версию thumb
В правильном направлении идете товарищи... hands

 
 
proekt-gazДата: Четверг, 16.10.2008, 11:35 | Сообщение # 14
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Quote (alus)
Посмотрел новую версию thumb
В правильном направлении идете товарищи... hands

Так вот и получается, что клещами необходимо вытягивать из всех необходимые изменения в программах. wink
 
 
proekt-gazДата: Четверг, 16.10.2008, 12:12 | Сообщение # 15
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Quote (Gusarenco)
Программа должна трансформироваться в формат Word ,чтобы исходные данные и результат можно было бы скопировать и вставить в общую пояснительную записку объекта.

А разве отчет расчета жалюзийной решетки у Вас формируется не в Верде???
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Обсуждение программ сайта "Проектирование газоснабжения" » Программа расчет жалюзийной решетки. (Обсуждение программы)
  • Страница 1 из 11
  • 1
  • 2
  • 3
  • 10
  • 11
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz