Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Обсуждение нормативной литературы по газоснабжению
Обсуждение нормативной литературы по газоснабжению
proekt-gazДата: Пятница, 01.02.2008, 19:26 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Ну, что ж, задавайте вопросы по поиску нормативной литературы по проектированию систем газоснабжения.
 
 
nargДата: Понедельник, 04.02.2008, 04:57 | Сообщение # 2
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 2
Город: Владимир
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Очень хотелось бы иметь под рукой серии, типовые проекты и т. д. Если у кого нибудь есть чертежи перехода газопровода через исскуственные и ествственные преграды (в частности водные) скиньте плиз...а то диплом надо делать
 
 
proekt-gazДата: Понедельник, 04.02.2008, 09:02 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Чертеж в автокаде - Переход газопровода через дорогу.
Прикрепления: 9365980.rar (56.9 Kb)
 


nargДата: Вторник, 12.02.2008, 01:11 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 2
Город: Владимир
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
proekt-gaz, благодарю за помощь!!!
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 12.02.2008, 08:13 | Сообщение # 5
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Ну если это помогло wink
 
 
ug28Дата: Четверг, 14.02.2008, 12:27 | Сообщение # 6
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 24
Репутация: 1
Город: Екатеринбург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Привет! люди добрые скажите пожалуйста а установка реле мах давления на горелке обязательна, или все таки можно использовать другие утройства по превышению даления в газопроводе?
 


proekt-gazДата: Четверг, 14.02.2008, 12:37 | Сообщение # 7
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Честно говоря не сталкивался с такой проблемой, а регулятор давления с ПСК на ГРП(Ш) для чего тогда?
 
 
ug28Дата: Четверг, 14.02.2008, 13:22 | Сообщение # 8
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 24
Репутация: 1
Город: Екатеринбург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Так вот и я о том же!!! нигде нет что вместо этого может использоватся ПСК?
 
 
proekt-gazДата: Четверг, 14.02.2008, 13:59 | Сообщение # 9
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Выдержка из ПБ:
5.9.10. Газоиспользующие установки должны оснащаться системой технологических защит, прекращающих подачу газа в случаях:
погасание факела горелки;
отклонение давления газа перед горелкой за пределы области устойчивой работы;
понижение давления воздуха ниже допустимого (для двухпроводных горелок);
уменьшение разрежения в топке (кроме топок, работающих под наддувом);
прекращение подачи электроэнергии или исчезновение напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления и средствах измерения.
5.9.11. Каждая газоиспользующая установка должна быть оснащена блокировкой, исключающей подачу газа в топку при отсутствии факела на защитно-запальном устройстве (ЗЗУ).
Автоматика безопасности при ее отключении или неисправности, должна блокировать возможность подачи газа на газоиспользующую установку в ручном режиме.
Автоматика безопасности и регулирования должна обеспечивать нормативный процесс эксплуатации газоиспользующего оборудования в автоматическом режиме, исключая возможность вмешательства в этот процесс обслуживающего персонала.
5.9.12. Если при розжиге горелки или в процессе регулирования произошел отрыв, проскок или погасание пламени, подача газа на горелку и защитно-запальное устройство (ЗЗУ) должна быть немедленно прекращена.
К повторному розжигу разрешается приступить после устранения причины неполадок, вентиляции топки и газоходов в течение времени, указанного в производственной инструкции, но не менее 10 мин, а также проверки герметичности затвора отключающей арматуры перед горелкой.
5.9.13. Допускается эксплуатация газоиспользующих установок без постоянного наблюдения со стороны персонала при оборудовании их системой автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу и противоаварийную защиту в случае возникновения неполадок.
Сигналы о загазованности и неисправности оборудования, состоянии охранной сигнализации помещения, где оно размещено, должны выводиться на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием работающих, способных направить персонал для принятия мер или передать информацию в организацию, с которой заключен договор на обслуживание.
5.9.14. Установленные средства защиты должны немедленно прекращать подачу газа на газоиспользующую установку при возникновении недопустимых отклонениях в работе оборудования, предусмотренных производственной инструкцией.
 


КрасавкаДата: Пятница, 15.02.2008, 13:16 | Сообщение # 10
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 66
Репутация: 2
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Многоуважаемые проектировщики! Подскажите пожалуйста где можно взять методику расчета газопровода на всплытие, желательно с примером. Есть кое-что у меня, но ерунда какая-то. А скоро проектировать переход по заболоченной местности....
 
 
pkizДата: Воскресенье, 17.02.2008, 00:09 | Сообщение # 11
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 2
Город: Tambov
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Красавка)
Многоуважаемые проектировщики! Подскажите пожалуйста где можно взять методику расчета газопровода на всплытие, желательно с примером. Есть кое-что у меня, но ерунда какая-то. А скоро проектировать переход по заболоченной местности....
даю-
Прикрепления: 7077155.xls (33.5 Kb)
 
 
nargДата: Четверг, 21.02.2008, 01:44 | Сообщение # 12
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 2
Город: Владимир
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
pkiz, а есть ли у вас Exel-евские файлы подобного формата для гидравлического расчета? если не трудно выложите плиз... Заранее спасибо.

Добавлено (21.02.2008, 01:44)
---------------------------------------------
Задумался на досуге - можно ли при сравнительно небольших расстояниях и перепадах высот местности в комплекте чертежей ГСН не отрисовывать продольный профиль газопровода, в моем случае всего з метра - подводка к дому, а горгазовцы взбеленились, хотя раньше небыло. sad

 


proekt-gazДата: Четверг, 21.02.2008, 07:59 | Сообщение # 13
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Какой газопровод - подземный или надземный?
 
 
КрасавкаДата: Четверг, 21.02.2008, 09:58 | Сообщение # 14
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 66
Репутация: 2
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Благодарю вас. В скором времени попробую применить. Что получится, отчитаюсь smile
 
 
proekt-gazДата: Четверг, 21.02.2008, 10:06 | Сообщение # 15
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Quote (proekt-gaz)
Благодарю вас. В скором времени попробую применить. Что получится, отчитаюсь

Ждем подробного отчета wink
 